Převodník PROFIBUS-PA Typ 3785 Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohovací regulátor pro montáž na pneumatické polohovací ventily se jmenovitým zdvihem od 7,5 do 120 mm úhel otáčení až do 120 ; přístroj s možností komunikace a sběrnicového napájení podle specifikace PROFIBUS-PA s technikou přenosu IEC 61158-2. Samočinně vyrovnávací, automatické přizpůsobení na ventil a pohon. Polohovací regulátor řízený mikroprocesorem zajišťuje stanovené přizpůsobování polohy ventilu vzhledem k nastavovacímu signálu. Srovnává digitální nastavovací signál, který je cyklicky přenášen od ovládacího nebo regulačního zařízení přes sběrnici, se zdvihem nastavovacího ventilu a řídí velikost výstupu pneumatického nastavovaného tlaku. Hodí se pro montáž na zdvižné a kyvné pohony. Polohovací regulátor PROFIBUS-PA typ 3785 komunikuje v souladu s profilem PROFIBUS-PA, třída B, dle DIN EN 50170 a DIN 19245, část 4. Tak probíhá výměna dat s odpovídajícími paměťovými programovatelnými řízeními, automatizačními systémy a různými konfiguračními a obslužnými nástroji využívajícími počítač. Digitální zpracování dat nabízí tyto výhody oproti běžným přístrojům: - snadná obsluha, automatické nastavení nulového bodu během inicializace - samostatné rozpoznání chyb v pohonu - směr pohybu volitelný pomocí softwarových funkcí a nezávislý na montážní poloze. - konfigurovatelná funkce těsného zavírání pro obě koncové polohy - nastavitelné charakteristiky - snadná změna regulačních parametrů také v době provozu - monitorovací a diagnostické funkce - neustálé sledování nulového bodu - minimalizovaná vlastní spotřeba vzduchu - uložení všech parametrů v paměti EEPROM zabezpečené proti výpadku proudu Přídavné vybavení Funkci digitálního polohovacího regulátoru lze rozšířit na přání následujícími prvky: - Dva indukční mezní kontakty (štěrbinové iniciátory). - Nucené odvětrání při odpadnutí externího signálu se polohovací pohon odvětrá přes spínací ventil (obrázek 3, poz. 4). Polohovací ventil zaujme bezpečnou polohu. Obrázek 1: Polohovací regulátor PROFIBUS-PA typ 3785 Obrázek 2: Polohovací regulátor typ 3785 s otevřeným pouzdrem Přehled příslušenství T 8350 Vydáno v září 1999 Typový list
Popis funkce Zdvih nastavovacího členu se snímá pomocí bezdotykového indukčního snímače (1) a přivádí na konvertor mikrokontroleru (2). Ten porovnává zdvih s požadovanou veličinou a při odchylce regulované veličiny nastavuje dva pneumatické spínací ventily 2/2 (3, 4). Spínací ventily v závislosti na odchylce napájejí (3) nebo odvětrávají (4) pneumatický nastavovací pohon přes odpovídající zesilovač. Druhý mikrokontroler (5) přejímá digitální výměnu dat podle definice profilu PROFIBUS, třída B. Komunikace a napájení nastavovacího regulátoru se provádí přenosovou technikou EN 611 58-2. Světelné diody integrované na vnitřní straně víka signalizují provozní připravenost, regulační provoz a případné poruchy provozu. Pomocí softwarového paketu (např. COMMUWIN II) lze nastavit, vybrat a přesné do polohovacího regulátoru všechny potřebné parametry. Polohovací regulátor má standardně jeden binární vstup, jehož pomocí mohou být signalizovány přídavné informace. Pomocí přepínače zabraňujícímu přepsání umístěného na vnitřní straně víka lze zabránit neúmyslnému přepsání uložené konfigurace. Legenda 1 indukční snímač pohybu 2 mikrokontroler 3 spínací ventil pro přívod vzduchu 4 spínací ventil pro odvod vzduchu 5 mikrokontroler 6 mikrospínač pro ochranu proti přepsání a simulační režim 7 binární vstup 8 nucené odvětrání 9 konstrukční prvek rozhraní IEC 61158-2 Obrázek 3 pracovní schéma nastavovacího regulátoru PROFIBUS-PA typ 3785 Obrázek 4: ukázka obrazovky z programového balíku COMMUWIN II uvádějící parametry
Tabulka 1 Technická data pro typ 3785 zdvih montáž na pohon typ 3277 montáž dle DIN IEC 534 (NAMUR) nastavitelný 7,5 až 30 mm 7,5 až 120 mm nebo u kyvných pohonů 30 až 120 sběrnicové připojení rozhraní Fieldbus dle IEC 61158-2 zařízení Field dle FISCO (Fieldbus intrinsically safe concept) provozní napětí, přípustné 9 až 32 V DC 1) hranice poškození 35 V napájení přes sběrnici provozní proud, maximální 15 ma proud v případě poruchy 0 ma pomocná energie přívod vzduchu s tlakem 1,4 až do 6 barů (20 až do 90 psi) nastavovací tlak (výstup) 0 barů až do výše přiváděného tlaku charakteristika nastavitelná lineární - inverzní přímo procentuelní volně programovatelná odchylka < 1% mrtvá zóna (vztahuje se na nastavitelná od 0,1 až do 10,0 % - předstih: 0,5 % jmenovitý zdvih/úhel) rozklad (interní systém < 0,05 % naměřených hodnot) doba běhu odvod a přívod vzduchu je nastavitelný odděleně až do 240 sek. směr pohybu zvratný nastavení se provádí softwarově spotřeba vzduchu závisí na přívodu vzduchu < 90 l n/h dodávka vzduchu přívod při p = 6 barů: 9,3 m 3 n /hod - při p = 1,4 baru: 3,5 m 3 n /hod. odvětrání při p = 6 barů: 15,5 m 3 n /hod - při p = 1,4 baru: 5,8 m 3 n /hod. přípustná teplota okolí - 20 až 60 C 1) - rozšířený teplotní rozsah na zvláštní požadavek vlivy teploty 0,15 % / 10 K pomocné žádné energie vibrace žádné až do 250 Hz a 4 g ochrana proti výbuchu EEx ia IIC/IIB T6 nebo E Ex ib IIC/IIB T6 (viz tabulku 3) druh krytí IP 54 IP 65 jako zvláštní provedení elektromagnetická kompatibilita dle EN 50081 / 50082 binární vstup interní napájení 5 V DC 1) Ri cca 100 kω pro ohlašovací funkci hmotnost cca 1,3 kg Komunikace přenos dat dle profilu PROFIBUS-PA, třída B dle EN50170 a DIN 19245 část 4 Přídavné vybavení indukční mezní kontakty pro připojení na spínací zesilovač NAMUR dle DIN 19 234 dva štěrbinové iniciátory typ SJ 2 SN nucené odvětrání vstup: 6 až 24 V DC 1) hranice poškození 45 V Ri cca 6 kω - spínací bod cca 3 V, hodnota Kv 0,17 1) Data samostatně zabezpečeného provedení typ 3785-1 dle tabulky 3 Tabulka 2 Materiály pouzdro hliníkový tlakový odlitek, chromátovaný a potažený plastem vnější části ocel odolná vůči korozi WN 1.4571 a WN 1.4301
Údaje ohledně ochraně proti explozi pro typ 3785-1 Skupina a kategorie zařízení: Ex II 2 G EEx ia IIC T6 Tabulka 3 technická data pro typ 3785-1... Typ 3785-1... Ochrana proti zapálení pro připojení na systém Fieldbus dle model FISCO Rozhraní FOUNDATION Fieldbus připojení svorky dle EN 61158-2 provozní hodnota odpovídá EN 61158-2 zabezpečeného proudového EEx ia IIC/EEx ib IIC EEx ia IIB/EEx ib IIB činná vnitřní kapacita činná vnitřní indukce Mezní kontakty, indukční připojení zabezpečeného proudového EEx ia IIC/IIB T6 nebo EEX ib IIC/IIB T6 Druh ochrany proti zapálení se řídí druhem ochrany samostatně zabezpečeného proudového. Druh ochrany proti zapálení rozhraní FOUNDATION Fieldbus se řídí příslušným druhem ochrany samostatně zabezpečeného proudového. pro připojení na schválený samostatně zabezpečený proudový obvod: U i 20V - I i 285 ma U i 24V - I i 285 ma C i 5 nf L i 0 µh svorky +41/-42 a +51/-52 maximálně dva mezní kontakty Druh ochrany proti zapálení se řídí příslušným druhem ochrany samostatně zabezpečeného proudového. pro připojení na schválený samostatně zabezpečený proudový obvod: U i 16V - I i 52 ma - Pi 169 mw činná vnitřní kapacita C i 60 nf činná vnitřní indukce L i 100 µh Nucené odvětrání připojení svorky +81/-82 zabezpečeného proudového Druh ochrany proti zapálení se řídí příslušným druhem ochrany samostatně zabezpečeného proudového. činná vnitřní kapacita činná vnitřní indukce Binární vstup připojení svorky +85/-86 zabezpečeného proudového vnější kapacita vnější indukce Přípustné teploty okolí EEx ia IIC/IIB T6 nebo EEx ib IIC/IIB T6 EEx ia IIC/IIB T5 nebo EEx ib IIC/IIB T5 Vydaná Ex schválení ochrany pro typ 3785-1 pro připojení na schválený samostatně zabezpečený proudový obvod: U i 28V - I i 115 ma C i 5 nf L i 0 µh Druh ochrany proti zapálení se řídí příslušným druhem ochrany samostatně zabezpečeného proudového. pouze pro připojení beznapěťového pasivního kontaktního proudového : U 0 5,88 V - I o 1 ma skup. výbušnosti IIC: C 0 43 µf - skup. výbušnosti IIB: C 0 1000 µf skup. výbušnosti IIC: L 0 1 H - skup. výbušnosti IIB: L 0 1 H - 20 C T a + 60 C - -40 C T a + 60 C s kovovým kabelovým přívodem - 20 C T a + 70 C - -40 C T a + 70 C s kovovým kabelovým přívodem Schválený typ číslo schválení Datum Poznámky EG osvědčení o zkoušce PTB 97 ATEX 2254 10.12.1997 EEx ia IIC T6 typového vzoru EG osvědčení o zkoušce typového vzoru je obsaženo v návodu pro montáž a obsluhu, nebo je možné si je vyžádat.
Připojení Rozhraní PROFIBUS-PA polohovacího regulátoru typ 3785 musí být připojeno na sběrnicový díl, který vyhovuje normě EN 61158-2. Napájení i datová komunikace jsou proto prováděny přes jedno stíněné nebo nestíněné dvoudrátové vedení. Napájení energií jednotlivého segmentu PROFIBUS-PA se provádí pomocí segmentové odbočnice. Při použití segmentů PROFIBUS-PA v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, je nutné použít segmentovou odbočnici, která je chráněna proti explozi. Elektrické připojení Montáž digitálního polohovacího regulátoru Digitální polohovací regulátor typ 3785 lze pomocí spojovacího bloku namontovat přímo na pohon typ 3277. U nastavovacích pohonů s bezpečnostní polohou pístnice pohonu vyjíždějící silou pružiny a typ 3277-5 (120 cm 2 ) se nastavovací tlak přivádí k pohonu skrz interní otvor ve jhu pohonu. U polohovacích pohonů s bezpečnostním nastavením pístnice pohonu zajíždějící silou pružiny a plochami pohonu od 240 cm 2 se nastavovací tlak na pohonu přivádí pomocí předem připraveného vnějšího trubkového spoje. regulátor /SPS/ řídící systém (MASTER třída 1) zobrazovací a obslužné komponenty (Master třída 2) Obrázek 5 Zapojení PROFIBUS polohovacího regulátoru typ 3785 regulátor /SPS/ řídící systém (MASTER třída 1) zobrazovací a obslužné komponenty (Master třída 2) bezpečné prostředí ex. prostředí Obrázek 6 Zapojení polohovacího regulátoru typ 3785-1 v prostředí ohroženém explozí
S adaptační deskou lze zařízení namontovat také v souladu s DIN IEC 534 (doporučení NAMUR). Strana montáže na nastavovacím ventilu je volně volitelná. Pro montáž na kyvný pohon typ 3278 nebo jiné kyvné pohony dle VDI/VDE 3845 je zapotřebí mezikus. Otočný pohyb nastavovacího pohonu se pomocí křivkového kotouče převede na pohyb zdvihu. Křivkový kotouč je určen pro úhel od 0 do 90 nebo od 0 až do 120. Charakteristika se nastavuje softwarově. Pro dvojčinné nastavovací pohony bez pružiny je nutný vratný zesilovač pro druhý protiběžný nastavovací tlak. rozměry v mm přímá montáž na polohovací pohon typ 3277 Označení pro objednávání Nastavovací regulátor typ 3785 Ochrana Ex bez s (EEx ia IIC) Přídavné vybavení mezní kontakty bez 2 indukční nucené odvětrání bez s Pneumatická připojení NPT 1/4-18 ISO 228/1-G1/4 Elektrická připojení šroubení modré černé modré kovové černé kovové počet: 1 2 Objednávací text Polohovací regulátor PROFIBUS-PA, TYP 3785-... (s.o.) s/bez manometrem pro zobrazování nastavovacího tlaku pro přístroje z mezními kontakty: Řídící praporek v koncové poloze ventilu Montáž na polohovací pohon typ 3277: velikosti pohonu 120/240/350/700 cm 2 Bezpečnostní nastavení: Pístnice pohonu silou pružiny vyjíždí nebo zajíždí Montáž dle DIN IEC 534 (NAMUR) Zdvih... mm, příp. průměr pístnice... mm, příp. škrcení tlaku u pohonů s malým objemem zdvihu vyjíždějící nebo zajíždějící montáž dle DIN IEC 534 a NAMUR montáž na kyvný pohon vratný zesilovač (volitelně) Montáž na kyvný pohon: typ 3278 s velikostí pohonu 160/320 cm 2 Montáž na jednočinné nebo dvojčinné kyvné pohony dle VDI*VDE 3845 příp. škrcení tlaku u pohonů s malým objemem zdvihu Příslušenství: adaptér NPT 1/2 pro elektrické napojení Technické změny vyhrazeny.